Грозозащита Ethernet 10/100Base-TX, Poe, (гнездо-гнездо), с заземлением
 
 
Грозозащита Ethernet 10/100Base-TX, Poe, (гнездо-гнездо), с заземлением

Грозозащита Ethernet 10/100Base-TX, Poe, (гнездо-гнездо), с заземлением
 
При подключении через этот модуль нужен прямой кабель с одной из сторон ? или с обеих сторон обычный перевернутый ?
 
Здравствуйте, pauncher! Как следует из инструкции, устройство порядок следования пар не изменяет. Инструкция РГ4PoE-1-220
 
Здравствуйте. После грозы оно сгорает, или остаётся работать?
 
Цитата
Виктор Русских написал:
Здравствуйте. После грозы оно сгорает, или остаётся работать?
Остаётся работать, принцип основан на сбросе разряда на заземление.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)
Форма ответов
 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Загрузить картинки
 

Посетите наш канал на YouTube!
Внимание, Почта России! Схема мошенничества сотрудниками почты.
Собираем схему для проветривания теплицы с помощью актуатора и электронного термостата!
Устанавливаем сенсорный выключатель (220В, 40Вт) в прикроватный светильник!
Что такое регуляторы мощности и как нельзя их применять посмотрите в нашем новом видеоматериале!
На что способен самый дешевый плавный пуск электродвигателей, посмотрите в нашем новом ролике!
Почему сгорело промежуточное реле при, казалось бы, правильном подключении, посмотрите в нашем новом ролике!
Серьезная поломка компрессора и ее устранение в новом видео!
Почему мы не советуем везти технику из США и Японии посмотрите в новом сюжете!
Как чинить ИБП МАП при залипании силового реле посмотрите в новом ролике!
Посмотрите обзор на паяльники, которые не нуждаются в сети 220 В!